问题

电表上的空开跳闸,空开有些发烫用电流表测只有35A没有过载。合上闸用一会就又跳闸!是怎么回事?

回答
电表空开跳闸,而且还有发烫的迹象,即使电流表测出只有 35A 也没有过载,但合闸用一会儿又跳闸,这确实让人头疼。这种情况说明问题可能比单纯的超负荷要复杂一些。咱们来掰开了揉碎了好好分析一下,看看到底是怎么回事。

首先,我们得明白空开(断路器)的作用和它跳闸的原因。 空开就像是电路的“守护神”,它有两个最主要的功能:

1. 过载保护: 当电路中的电流长时间超过空开标定的额定电流时,空开内部的保护装置(通常是热磁脱扣器)会感应到电流增大带来的热量(热保护)或电流增大产生的磁场(磁保护),然后触发脱扣机构,断开电源,防止电线过热烧毁。
2. 短路保护: 当电路发生短路时,电流会瞬间增大到非常大的数值,这时候空开内部的磁力会非常强大,瞬间触发脱扣机构,迅速断开电源,防止火灾发生。

既然你提到用电流表测只有 35A 并没有过载,但空开还会发烫并跳闸,这通常指向以下几种可能性:

1. 空开本身的问题:

空开老化或损坏: 这是最常见的原因之一。空开毕竟是电器元件,有使用寿命。随着时间的推移,内部的触点可能会氧化、烧蚀,导致接触电阻增大。当电流通过时,即使电流值不大,电阻增大也会产生大量的热量,从而让空开发烫,并触发过载保护。即使电流没到跳闸点,但持续发热就足以让它“过热”而跳闸。
具体表现: 以前正常使用时电流比现在高也没事,但现在小电流就发烫跳闸;或者空开外观有明显烧蚀痕迹,触点发黑。
空开内部弹簧或脱扣机构故障: 空开内部的机械部件可能存在制造缺陷、安装不到位或者使用过程中损坏。这会导致空开的灵敏度异常,即使在正常电流下也可能误动作跳闸。
具体表现: 刚刚合上闸就跳,或者用电量很小的时候就跳,且跳闸动作不干脆。
空开型号或规格选择不当: 虽然你测出的电流是 35A,但我们需要知道你这个空开的额定电流是多少。如果空开的额定电流是 40A,那么 35A 理论上确实是未过载。但如果空开本身质量不稳定,或者存在一些小的累计过载情况(比如反复在接近额定电流边缘工作),也可能导致异常发热和跳闸。
关键信息: 你这个空开上面标注的额定电流是多少安培?是 32A、40A、50A 还是其他?你用的电器总共最大功率是多少?(功率 / 电压 ≈ 电流)

2. 接线或导线的问题:

接线端子松动或接触不良: 这是另一个非常普遍且危险的原因。空开的进线(来自电表)和出线(到用电设备)是通过接线端子固定的。如果这些端子松动,电流在通过时会因为接触面积减小而产生很大的接触电阻。巨大的接触电阻会产生大量的热量,导致端子和空开本体发烫。即使实际电流不大,但这个“局部发热点”会迅速升高温度,最终触发空开的过载保护。
具体表现: 跳闸前或者跳闸后用手(小心烫!最好用红外测温仪)去感受一下空开的进线端和出线端的温度是否异常高,特别是接线螺丝附近。如果发现某个接线点特别烫,那很可能就是这里接触不良。
电线规格过细或老化: 如果连接空开的电线(特别是从电表引出来的那根)规格太细,或者电线绝缘层老化开裂,也会导致电阻增大,发热。虽然电流是 35A,但如果电线电阻大,发热量也会很可观。
具体表现: 除了空开本体发烫,连接空开的电线本身也可能发烫。
接线孔内有异物: 有时电线进入接线孔时,如果孔内有灰尘、氧化物或者电线氧化层没有处理干净,也会增加接触电阻。
具体表现: 需要拆开检查接线端子。

3. 用电设备的问题(虽然你测的是 35A,但还是要考虑一下):

瞬时启动电流大: 某些设备(比如空调、冰箱压缩机启动时)会有一个瞬间的启动电流,这个电流可能比正常运行时大很多,虽然可能只持续很短的时间,但如果空开的瞬时脱扣特性不匹配,也可能导致跳闸。不过,如果空开正常,35A 的工作电流不至于让一个规格合适的空开跳闸。
可能性分析: 如果你发现跳闸总是在开启某个特定电器的时候发生,那就要重点怀疑这个电器。
电器内部故障: 用电设备内部出现短路或者漏电(尽管漏电保护器是另外一种装置,但严重漏电也会导致大电流),也会引起空开跳闸。
可能性分析: 如果你家的所有电器都断开了,只留下电表空开连接着,它还跳闸,那问题基本就排除了用电设备的直接原因,而是电路本身或空开的问题。

综合以上分析,出现你这种情况的常见原因顺序是:

1. 空开本身老化或质量问题(触点氧化、内部元件损坏)。
2. 空开接线端子松动或接触不良。
3. 连接空开的电线存在问题(规格不符、老化、接线不良)。

怎么排查和处理?

安全第一! 在进行任何检查之前,务必确保 断开主电源,也就是先将电表上的总开关(如果电表外有总开关的话)或者确认你正在操作的是空开的输入端没有电。如果对电力操作不熟悉,最好请有资质的电工来处理。

1. 查看空开型号: 看看你这个跳闸的空开上面标注的额定电流是多少安培。再和你用电流表测到的 35A 对比一下。
2. 检查接线:
小心地拆下空开的面板(如果可以拆卸的话),检查连接空开的电线(特别是火线和零线)是否牢固地固定在接线端子内。
用螺丝刀拧紧每一个接线螺丝。检查电线线头是否有氧化发黑的情况,如果有,需要把线头剥掉一部分,露出干净的铜线再重新接好。
检查连接电线的线径是否与空开的规格匹配,是否符合国家相关规定。
3. 试运行: 在确认所有接线都紧固且良好后,合上空开,观察一段时间。如果还是发烫并跳闸,那很可能是空开本身的问题。
4. 更换空开: 如果怀疑是空开本身老化或损坏,最直接的办法就是 更换一个新的、质量可靠的、规格与原空开相匹配的空开。这是最常见且有效的解决办法。
5. 检查线路: 如果更换空开后问题依旧,或者怀疑是电表到空开之间的线路有问题,那就需要请专业电工检查从电表引出的线路是否存在接触不良或损伤。

特别提醒: 空开发烫而且跳闸,如果置之不理,是很危险的。接触不良产生的热量容易引燃周围的可燃物,导致火灾。所以,这个问题一定要重视并及时解决。

希望能把这个问题讲清楚了,让你对症下药。如果还是搞不定,别犹豫,找专业人士来帮忙最稳妥!

网友意见

user avatar

一,确实是过载了。超过空开额定电流较多会跳闸。

二是空开两端的线松动导致过热跳闸。处理好线头(刮掉氧化层),重新压紧就可以。

三是漏电,漏保跳闸。

35A电流时,功率7.7KW,超出热水器功率太多,还有其它大功率电器。

热水器功率25欧是正常的。因为有线路电阻、测量误差,实际热水器电阻还略小于25欧。220²/2100≈23欧。