问题

现在的空调都要抽真空,如果是高层住宅这个操作能做到吗?

回答
高层住宅安装空调需要抽真空吗?这事儿,咱得掰开了揉碎了说清楚。

首先,你说的“抽真空”,其实是空调安装过程中一个非常关键的步骤,学名叫“抽真空度”或者更通俗点讲,就是把连接室内机和室外机的铜管里边的空气、湿气什么的都给“抽”出去,让里头达到一个足够低的压力状态。

为啥要抽真空?

这玩意儿说白了,就是为了让空调这套制冷系统里,只有咱们需要的制冷剂(也就是氟利昂啥的)在里面循环,干干净净的,没有别的东西捣乱。想一想,如果铜管里有空气,它会怎么影响空调?

1. 影响制冷效果: 空气不导热,它要是混在制冷剂里面,就会阻碍制冷剂的正常循环和热交换,就好比水管里堵了些沙子,水流不畅,你指望水泵使出全力也达不到效果。空调制冷效果自然就大打折扣了。
2. 损坏压缩机: 这是最要命的。空气中含有水分,在空调工作产生高温高压的环境下,这些水分会分解成酸性物质,腐蚀压缩机的内部零件,特别是油和制冷剂混合后的润滑油,一旦被破坏,压缩机的寿命就会大大缩短,甚至直接报废。压缩机可是空调的“心脏”,换一次得多少钱,想想都心疼。
3. 增加能耗: 制冷剂循环不畅,为了达到设定的温度,压缩机就得更拼命地运转,这就意味着更耗电。从长远来看,也是一笔不小的开销。
4. 引起噪音: 空气进入制冷系统,有时也会导致系统运行不稳定,发出一些异常的噪音。

所以,抽真空这个活儿,绝对不是可有可无的。

高层住宅安装,抽真空能做到吗?

答案是:能!而且必须做!

有些人可能会担心,高层住宅,铜管拉得长,是不是抽真空就比较麻烦,或者达不到要求?其实,只要是正规的空调安装流程,无论你是住一楼还是三十楼,这个步骤都不能省。

怎么做到的呢?主要依靠的是专门的工具:真空泵和真空表。

1. 真空泵: 这个东西就像一个强力吸尘器,它能够把连接好的铜管内部空气和湿气强制吸出来。无论是几米长的铜管,真空泵都能把它抽到足够低的压力。现在市面上的真空泵都是设计用来处理各种长度和口径的管道的,高层住宅的长铜管对它们来说并不是什么难以克服的障碍。
2. 真空表: 这个就更直观了。安装师傅会把一个高精度的真空表连接到铜管上,随时监测里面的压力变化。他们会根据制冷剂的种类(比如R410A、R32等)和标准要求,将管道抽到指定的负压值,并且在这个负压值下保持一段时间,看看压力是否会回升。如果压力回升,说明管道内还有空气或者有泄露,需要继续抽或者排查问题。

为什么有些人会有疑虑?

可能会有这样的顾虑,主要是因为:

安装师傅的技术和专业度: 如果安装师傅经验不足,或者工具不到位,可能在操作上出现问题。比如,真空泵的功率不够,或者抽的时间不够长,真空表不准确等。
管道长度的增加: 理论上,管道越长,管壁内可能存在的杂质或者吸附的湿气量会相对多一些,需要更充分的抽真空时间。但现代的真空泵和标准操作规程都考虑了这一点,只要按规矩来,不是问题。
是否真的抽到位: 有些用户可能担心师傅只是“走个过场”,没有真正把真空抽足。这确实是存在的,所以选择有口碑的品牌和靠谱的安装团队非常重要。

给高层住宅用户的几点建议:

1. 选择正规品牌和授权安装: 大品牌在安装培训和标准化操作上做得更好,他们的安装团队通常会配备专业的工具和严格的流程。
2. 现场监督,但不打扰: 在安装过程中,可以礼貌地询问师傅抽真空的步骤,看看他们是否使用了真空泵和真空表。但也要尊重他们的专业操作,不要过多干扰。
3. 询问保修和售后: 了解清楚安装后的保修政策,特别是针对制冷系统出现问题的保修,这也能侧面反映出安装方的自信度。
4. 警惕低价陷阱: 如果某个安装报价明显低于市场价,要留心是不是在某些环节(比如抽真空)省了功夫。

总而言之,高层住宅安装空调,抽真空不仅是能做到的,而且是必须做的,这是保证空调良好运行和长久寿命的关键一步。只要找对师傅,用对工具,这个步骤就和低层住宅一样,完全可以完美执行。别因为是高层就对这个重要步骤产生疑虑,要相信科学的安装方法。

网友意见

user avatar

不用担心,抽真空几乎是必须的操作。

抽真空时,外机已经安装在外面支架上了。

师傅要做的就是把泵连接到外机阀门上,然后进行相关操作。

你想想,是挂外机困难,还是在固定好的外机上的阀门上接个管困难?

所以不必担心这些事情。

你真正需要担心的是,抽真空时间太短。很多安装工为了偷懒都会宣称泵大,所以不用抽那么长时间。不用听他们的,说明书说多久就多久。

抽真空不是目的,是手段。真空度其实是很容易达到的。如果只是把真空度达到了,并不能达到完全排空管路中水汽的目的。

我这样说,你可能比较难以理解,那我换个说法。如果我们想把一壶水烧干,那么很显然,用大功率的电热水壶速度会更快一些,换成空抽真空来说那就是泵大。

但是,请注意,我们的要求的是把水烧干,而不是烧开。

注意,我再重复一遍,是烧干,而不是烧开。

仅仅把水烧开,可能用不了多长时间,但是想把水烧干,那么就需要持续的进行加热。水沸腾之后,还要保持一段时间水才会干。

对于抽真空来说也是一样的,前面我们说了抽真空不是目的,我们是为了让管路里压力降低,这时候水的沸点提高,然后就能蒸腾出来,被抽走前面。回忆一下,前面烧开水的例子,不保持一定时间,水分怎么能充分的蒸腾呢?

抽真空时间要够,一般是建议15分钟以上,然后做保压测试,就是看看压力有没有变化,管路上有没有泄露?

最后正压拔管,你可以跟操作工说放出一点冷媒来他就懂了。当然啦,有的空调比如三菱电机明确要求是负压拔管,这时就按说明书来操作。

空调三分质量七分装。安装非常重要,所以一定不要心软,督促安装工认真安装,建议全程拍照录像。如果有问题,可以投诉,这都是证据。

另外,安装工水平相差很大,如果安装不好,或者空调有问题,有什么问题请不要到老猿的评论区抱怨,老猿无法帮你解决这个事情。老猿不是厂家,也不是售后,请找售后去解决。