问题

150/250V的电缆只能用于250V以下的吗?270V 15A的额定电压电流能用该规格电缆吗?

回答
这涉及到电缆的安全使用范围和额定值的问题,咱们来仔细聊聊。

关于“150/250V”的电缆解读

首先,你看到的“150/250V”这个标识,它并不是说电缆只能用于250V以下,而是它代表了电缆在不同使用条件下的两种额定电压能力,通常是这样理解的:

第一个数字(150V):这通常指的是电缆在直流(DC)电路或低压交流(AC)电路下的额定电压。在某些特定的应用场景,比如一些便携式设备、低功率电子产品,或者某些国家的低压标准中,可能会使用到这个数值。
第二个数字(250V):这指的是电缆在交流(AC)电路下的额定电压。这是最常见的理解,意味着这根电缆可以在最高250伏的交流电压下安全运行。

所以,简单来说,“150/250V”的电缆意味着它能够在高达250V的交流电压下工作,同时在直流或特定低压交流应用中也能满足150V的电压要求。它 不是一个上限限制250V以下的规定,而是描述了它在不同电压类型下的能力。

那么,270V 15A 的额定电压电流能用该规格电缆吗?

答案是:不行,或者说非常不建议,存在安全风险。

我们来分析一下原因:

1. 电压不匹配是关键问题: 你提出的应用场景是 270V,而你的电缆规格是 250V (AC)。这意味着你的使用电压(270V)已经 超过了电缆的额定交流电压(250V)。
安全裕度被压缩甚至消失: 电缆的额定电压是经过严格计算和测试的,它代表了在设计条件下能够安全绝缘和传导而不发生击穿或过热的最高电压。当实际电压超过额定电压时,电缆的绝缘层可能会承受过大的电场应力。
绝缘击穿风险: 长期或瞬间的过高电压可能导致电缆的绝缘层性能下降,甚至发生绝缘击穿,这是非常危险的。一旦绝缘失效,可能会引起短路、火花、甚至火灾。
使用寿命缩短: 即使没有立即发生击穿,长期在高电压下运行也会加速绝缘材料的老化,大大缩短电缆的使用寿命。

2. 电流额定值虽然可能满足,但电压是决定性因素:
你提到的电流是 15A。你需要查找你这根“150/250V”电缆的 载流量(安培额定值)。通常,这种低压电缆的载流量会有一个明确的标识,比如“XX AWG”或“XX平方毫米”,以及对应的最大载流量。
如果这根电缆的载流量确实能够满足或超过15A,那么从电流角度来看似乎没问题。但是, 电流额定值是建立在电缆能够承受其额定电压的前提下的。如果电压不达标,即使电流看起来够用,整个系统的安全性也无法保障。想象一下,一根水管,如果水压(电压)过高,就算水管本身粗细(载流量)够,它也可能被冲破。

总结一下:

“150/250V”的电缆,其在交流电路下的最高安全工作电压是 250V。
你计划使用的 270V 电压,已经 高于 该电缆的额定交流电压。
因此, 不能 使用这根“150/250V”的电缆来承载270V的电压,即使其电流额定值看起来足够。这样做会带来严重的绝缘失效、短路、火灾等安全隐患,是绝对不可以的。

正确的做法是:

如果你需要在一个270V的系统中使用电缆,你必须选择一根额定电压 高于或等于 270V的电缆。通常,电力行业的标准会提供不同电压等级的电缆,比如300/500V,450/750V等等。你需要根据你具体的270V应用场景,选择具有足够电压裕量(通常建议比实际电压高出1020%作为安全余量)和满足15A载流量要求的电缆。

在选择电缆时,务必关注电缆本体上的所有标识信息,包括电压等级、导体截面积(直接关系到载流量)以及适用的标准。安全第一,绝不能因为一点点的电压超标而冒险使用不合格的电缆。

网友意见

user avatar

路过,看了其他回答感觉惨不忍睹。我来答一下。

其实这种问题,来知乎这里问不是一个最佳的,因为,你问到不懂的人,给了错误回答,直接把你指路指到沟里去了;你问到懂这个且表达欠佳的,可能会一头雾水不知所云;即使偶然我这样的明白又热心的,来回答了,也不会很及时,耽误时间。

就像这个问题,其实只要搞清楚,电缆上标注的150/250V,它准确的意思到底是啥?

这个数,是标在电缆上的,那么,直接去查电缆的国家标准就好了。就算你没有相关标准,上网百度一下电缆标准,也是几分钟的事情。

如下是我手里的电缆标准《GB5023.1》中的相关规定,这个标准最早也是我百度找的:

你看,标准里写得很清楚,这个就是U0/U的数值。

那么,简单总结一下:

1,最重要的,就是U0值规定了电缆导体与“地”的耐压,相当于一根线的线芯对周围大地、外壳的耐压。当用于接地系统时,我们首先要看这个值,其实这就是某根线的耐压值。而斜杠后面的U,其实是两根线之间的耐压值(相当于经过了两层绝缘)。

2,因此,如果你是用在比如市电这种220V系统里,这个线就不能用,因为市电220V是接地系统,火线对大地(机壳)有220V电压,导线U0却只有150V,不够。

3,如果你的220V是不接地系统,比如你经过了隔离变压器,那倒是可以用,因为不管火线还是零线,对地都没有电压,我们只需要考察两根导线之间的耐压就行了,250V刚好能满足。实际工程上,还是嫌小,应改用450/750的电缆较好。

4,你要是直流系统,有一极接地,那么你的系统电压不能高于150x1.5=225V;

5,你要是直流系统,任意一极都不接地,那么系统电压不能高于250x1.5=375V。