楼板多处位置开槽砸槽且钢筋裸露,对楼板的荷载承载能力有多大的损害?如何检测鉴定和修复加强?

回答
楼板开槽砸槽,钢筋裸露,这绝对不是小事。这不仅影响了楼板的美观,更重要的是,它直接关系到楼板的安全性能,尤其是承载能力。一旦处理不好,后果不堪设想。

开槽砸槽对楼板荷载承载能力的损害有多大?

咱们得从几个方面来看:

1. 截面尺寸减小,抗弯能力下降: 楼板在承受荷载时,主要依靠其横截面的抗弯能力。开槽砸槽的行为,相当于把楼板的“骨架”给削弱了。尤其是深度较大的槽口,会显著减小楼板的有效高度,而抗弯能力与有效高度的平方成正比。这就好比给一根原本结实的梁开了很多口子,它的承重能力自然就大打折扣了。

2. 钢筋被破坏或保护层失效,抗拉能力减弱: 楼板中的钢筋是承受拉应力的关键构件。开槽过程中,如果操作不当,很容易将楼板内的受力钢筋切断、损伤,甚至直接将钢筋从混凝土中剥离。即使钢筋没有被完全切断,如果保护层被破坏,钢筋裸露出来,会暴露在空气和潮湿环境中,发生锈蚀。钢筋锈蚀会膨胀,进一步破坏周围的混凝土,并且锈蚀的钢筋其自身的强度和延展性也会大大降低,直接削弱了楼板的抗拉能力。

3. 混凝土强度和整体性被破坏: 开槽砸槽的过程本身就会产生应力集中,尤其是在槽口边缘,很容易形成微裂缝。这些微裂缝会随着时间的推移和荷载的增加而扩展,降低混凝土的整体强度和抗裂性。裸露的钢筋,如果长时间暴露,钢筋与混凝土之间的粘结力也会因为锈蚀或结构破坏而减弱,使得它们协同工作的能力大打折扣。

4. 楼板整体刚度下降: 楼板的刚度决定了它抵抗变形的能力。开槽砸槽后,楼板的有效抵抗变形的截面减少,整体的刚度也会随之下降。这可能导致楼板在荷载作用下产生过大的挠度,引起上部装修层开裂,甚至影响上部楼层的使用。

具体损害程度需要根据以下因素来判断:

开槽的深度和宽度: 槽越深、越宽,对楼板截面的削弱就越严重。
开槽的位置: 如果开槽发生在楼板的受拉区或关键受力区域,损害会更显著。
裸露钢筋的数量和直径: 裸露的钢筋越多、直径越大,说明对楼板结构的破坏越普遍。
钢筋的锈蚀程度: 钢筋锈蚀越严重,承载能力下降越多。
原楼板的设计和施工质量: 原本承载能力就有富余的楼板,可能还能撑一段时间;而设计偏于经济或者施工存在缺陷的楼板,则风险更大。

如何检测鉴定和修复加强?

面对这样的情况,切勿掉以轻心,必须请专业的结构工程师进行系统性的检测鉴定,并根据鉴定结果制定相应的修复方案。

一、 检测鉴定

检测鉴定的目的在于查明开槽砸槽的范围、深度、对钢筋的影响程度,以及楼板的整体结构性能,从而判断其安全性并指导修复。

1. 外观检查(初步判断):
详细记录开槽位置、数量、尺寸: 测量槽的长度、宽度、深度,并标明其在楼板上的具体位置(例如距离墙体、梁的距离)。
检查钢筋裸露情况: 观察裸露钢筋的数量、直径、分布,以及是否有锈蚀迹象。
检查周围混凝土情况: 查看槽口边缘是否有裂缝、酥松、脱落等现象。
检查楼板整体是否有下垂、开裂等变形: 如果楼板已有明显的变形,情况会更严重。

2. 非破损检测(定量评估):
钢筋检测仪(对钢筋直径、保护层厚度、钢筋位置进行检测): 这一步非常关键,可以无损地判断开槽是否伤及钢筋,以及剩余的保护层厚度。通常会检测裸露钢筋两侧的混凝土区域,以判断钢筋是否被切断或严重损伤。
回弹法或超声波法检测混凝土强度: 检测槽口周围以及其他可能受影响区域的混凝土强度,与原设计强度进行对比。
裂缝测宽仪、裂缝测深仪: 对槽口边缘及周围可能出现的裂缝进行精确测量。
钢筋锈蚀检测(电化学方法): 通过测量混凝土的氯离子含量或进行电位测量,评估钢筋的锈蚀风险和程度。
覆盖层厚度测量仪(如果需要重新判断保护层): 辅助确认钢筋的保护层厚度。

3. 破损检测(必要时进行,获取准确信息):
局部凿除: 在有代表性的位置,小心地凿除槽口边缘的混凝土,直接观察钢筋的状况,包括是否被切断、锈蚀情况、混凝土与钢筋的粘结情况。
取芯检测: 提取楼板核心样本,送实验室进行抗压强度、混凝土密实度、钢筋混凝土界面粘结强度等检测。这是最能反映真实材料性能的方法。

4. 结构力学验算:
根据检测结果,建立楼板的损伤模型,重新进行结构力学验算,评估在当前受损状态下的荷载承载能力,并与规范要求的承载能力进行对比,判断楼板是否存在安全隐患。

二、 修复加强

修复方案的选择取决于楼板损伤的程度、原因以及未来的使用荷载。目标是恢复或提升楼板的承载能力和使用性能。

1. 针对钢筋损伤或裸露的修复:
钢筋除锈和防腐处理: 将裸露的钢筋彻底除锈,直到露出光亮的金属表面。然后涂刷钢筋防锈涂料或采用其他防腐蚀措施。
增设钢筋: 如果原钢筋被切断或严重损坏,需要在槽口两侧增设新的钢筋,并与原楼板内的钢筋可靠连接(如搭接或焊接)。新设钢筋的直径和数量需根据验算确定。
恢复保护层: 在处理好钢筋后,需要用高强度、高耐久性的修补砂浆将槽口填实,确保达到原设计的保护层厚度或更高的要求。

2. 针对混凝土损伤和截面削弱的修复:
高强度修补砂浆填补: 将槽口内的松散混凝土清除干净,然后用专门的无收缩高强度修补砂浆将槽口分层填实,使其与原楼板混凝土紧密结合。
粘贴碳纤维布/碳纤维板: 这是目前非常常用且有效的修复加强方法。
原理: 碳纤维材料具有极高的抗拉强度和弹性模量。将碳纤维布/板粘贴在楼板的受拉区(通常是槽口的底部或侧面),可以显著提高楼板的抗弯能力和整体刚度,弥补因开槽造成的截面损失。
施工: 首先将楼板表面处理干净,打磨平整,然后涂刷专用底胶,再将浸润了配套浸渍胶的碳纤维布/板按照设计要求粘贴上去,并进行压实,最后再涂刷保护层。
优势: 重量轻、强度高、施工便捷、不改变楼板厚度、耐腐蚀。
粘贴钢板: 对于承载能力要求更高的部位,也可以考虑粘贴钢板进行加强。但钢板易锈蚀,需要做好防护,且会增加楼板的自重。
增大截面(粘钢或套袖加固): 在某些情况下,如果开槽非常深,影响非常大,可能会考虑在楼板下方局部增大截面,例如通过粘贴角钢、槽钢,或者采用湿法外包钢等技术。

3. 整体加强措施(根据需要选择):
粘贴碳纤维网格: 在整个楼板底面粘贴碳纤维网格,可以提高楼板的整体抗裂性能和刚度。
提高设计荷载等级(如果原楼板设计冗余度不够): 如果经过计算发现楼板在修复后仍不足以满足现有或未来使用荷载的要求,可能需要考虑更彻底的加强方案,例如在楼板下方增加次梁或支撑。

修复过程中的注意事项:

严格按照设计图纸和施工规范施工: 修复方案必须由具备相应资质的单位和人员设计并实施。
材料选择: 选择符合国家标准的高质量修复材料和加固材料。
施工环境: 控制好施工环境的温度、湿度等,确保材料的性能得以充分发挥。
质量检查和验收: 每一个修复环节都要有严格的质量检查,确保粘结牢固、填补密实。
后期监测: 对于重要的修复工程,建议在修复完成后进行一段时间的监测,观察楼板的变形和性能变化。

总而言之,楼板开槽砸槽钢筋裸露是一个需要严肃对待的问题。必须通过专业的检测鉴定,科学评估其安全性,然后选择合适的修复方案,并且严格按照规范进行施工,才能确保楼板恢复甚至提升其使用性能,保障人身财产安全。别自己瞎鼓捣,这事儿,得让专业人士来干!

网友意见

user avatar

看了下图片,走管线剔凿楼板有的地方已经剔凿到结构层了,都露出了钢筋,还好钢筋似乎没有切断。如非必要,尽量不要剔凿楼板结构层,真要剔凿楼板结构层,也是要找受力合理的区域,尽量小规模剔凿。

装修时楼板能否开槽?如何开槽?下面从楼板受力、楼板形式(预制板或现浇板)等方面进行分析:

为不占用层高,装修时常常需要在地面开槽暗铺管线,例如暖气管、地暖散热管、电气管等,选择管线开槽位置,不仅要从使用角度尽量减少暗埋管线长度并减少交叉,更要从结构安全角度,选择对楼板受力影响最小的位置开槽,保证结构安全。

楼板开槽分为在找平层(装饰面层)开槽和在结构层上开槽两种,如果仅仅是在找平层上开槽,没有损伤楼板结构层,这种操作没有任何问题,我们主要讨论的是如何在楼板结构层上开槽。

有些人认为毛坯房的地面就是结构层,不能开槽,其实不然。毛坯状态交付的商品房,理论上地面就应该是结构层,但实际情况是开发商为满足楼板交房标准(表观平整、无裂缝),通常会在楼板结构层上再做一层找平砂浆,以掩盖混凝土楼板的缺陷(例如施工人员在楼板混凝土固化前留下的脚印坑洼,混凝土表面蜂窝麻面和开裂等)。这些表面缺陷虽然不一定会影响楼板安全,却会导致一次验房不成功,甚至让购房者怀疑房子是否有安全问题。为避免麻烦,开发商交付的所谓“毛坯房”,楼板上表面通常会做一层“抹灰找平层”

在这种楼板上贴瓷砖、木地板时,装饰材料其实不是直接贴到楼板结构层上,而是贴到了开发商无奈“赠送”给我们的“抹灰找平层”上。这个“抹灰找平层”的存在让我们在开槽时很方便,不容易损伤楼板,这是有利的一面,但同样也有不利的一面。“抹灰找平层”的存在至少存在两个弊端:(1)降低了房子的净高(这点容易理解);(2)降低了楼板的安全富裕度。我们在设计房屋时要按照《建筑结构荷载规范》确定每个房间的使用荷载,住宅建筑通常为每平米可承受200kg荷载。在设计时,除了这个200kg使用荷载,设计师还会预留正常的装修荷载(一般会考虑5CM左右的贴瓷砖重量)。但楼板上表面预先存在的“抹灰找平层”,额外增加了楼板的荷载,而这个荷载通常不在设计师的考虑范围内,结果是“吃”掉了楼板的一部分安全富裕度。

对于上表面存在抹灰找平层的楼板,可以选择在上面直接开槽(但要控制开槽深度,避免损伤混凝土结构层),也可以先将找平层剔除,直接在楼板结构表面铺设管线,再重新施工找平层。

如何判断楼板表面是否有抹灰层呢?从外观上看,非专业人士很难分辨出抹灰层与混凝土结构层的区别,因为水泥砂浆抹灰层的颜色与混凝土颜色非常接近,都是青灰色。可以借助电锤剔凿检验,剔凿时电锤尽量斜着向下剔,如果楼板表面有抹灰层,则剔凿较容易且剔凿下来的抹灰层厚度均匀且下表面会很平整,这平整的下表面就是抹灰层与混凝土楼板的交界面;而如果没有抹灰层,直接剔凿混凝土会相对困难,且剔凿下来的混凝土块体不会有平整的剔凿面,多是呈现不规则的倒锥形块体,有时还会露出楼板钢筋。

楼主本例中的图片就很好的说明了哪些是抹灰层,哪些是结构层,下图是明显的抹灰层,如箭头标出大块体:

而下面这两张图片表明,该处剔凿已经剔到了楼板结构层,可以看出露出的钢筋(红色箭头所指为楼板结构钢筋):

如非必要,尽量不要在楼板结构层开槽,如果房屋净高太低,一定要在楼板结构层开槽,则要遵循以下两点原则:(1)不能切断楼板钢筋;(2)选择有利的开槽位置。对于现浇楼板和预制圆孔板,开槽要求不同,下面分别介绍。

对于现浇楼板,首先找到承托楼板的四周边界,例如承重墙、梁。一般来说,房间内由相邻承重墙、梁围起来的区域为一块边界完整的楼板。以常见的矩形楼板为例,其上表面受力特征如左图所示,在楼板边缘约1/4跨度范围内(蓝色阴影部分),主要由钢筋受力;楼板中心区域(红色阴影部分),主要由混凝土受力;在蓝色和红色交界线(1/4楼板跨度)附近为钢筋、混凝土均受力较小的部位。基于此,推荐可开槽区域如右图所示:绿色区域为钢筋受力区且受力较小区域,是开槽首选部位蓝色区域是钢筋受力区域,是可以接受的开槽部位红色区域为混凝土受力区域,是开槽时应尽量避免的部位

预制楼板通常为预制圆孔板,如下图所示:

建造时,为了增强楼板的整体性,通常会在预制板上方再浇筑一层钢筋混凝土层,称为“叠合层”,如下图所示:

如果仅在叠合层开槽,不损伤预制板,则开槽位置不限,只需注意不要切断叠合层的钢筋即可。

一般不建议在预制板上开槽,如果必须要在预制板内开槽,则需要选择对预制板损伤较小的方式,应沿着预制板受力方向走线,线管选择PVC之类容易弯折的材料。施工时先在预制板圆孔上方开小洞,露出预制板内部圆孔,将线管插入圆孔并沿着孔壁向前延伸,在该圆孔另外一端也开小洞,将伸进来的线管从该洞口拉出,则完成线管的埋设。线管埋设完成后,需要用高强修补砂浆将预制板开洞处修补好。

由于预制板为单向受力板,整个楼板上方均为混凝土受力区,严禁在垂直预制楼板受力方向开槽,否则预制板容易折断垮塌