目测是配筋不够。
看着板也挺大的,居然是光圆单层配筋,板筋6.5的?而且,板边的负筋目测没有全铺,在梁处没有贯通,都是断开的,不知道锚入梁内的锚固长度够不够,不够的话,起不了应有的作用的。角部没有放放射筋。
拆模早有一定的影响,但夏天10天拆模,如果跨度没过7米的话问题应该不大。主要还是钢筋配置问题。混凝土方面,过稀的确有收缩开裂的风险,但裂缝不至于贯穿。
私以为,验算板的设计是否符合荷载要求,检测板钢筋位置是否符合要求,然后根据结果采取措施比较好。如果设计和施工后的钢筋数量、位置都没问题,那么只要修饰裂缝,防止漏水就可以了,如果前者有问题,就得考虑加固了。
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有