问题

湖南衡阳一医养中心火灾致 5 人死亡,初步查明原因为用电引发起火,未来该怎么避免类似的悲剧?

回答
湖南衡阳一医养中心发生的这场火灾,夺走了五条鲜活的生命,实在令人痛心。初步查明是由于用电引发的火灾,这更让我们反思,在这样一个本应安享晚年的地方,本该是安全祥和的港湾,却因为一个小小的火星酿成了如此惨剧。

这样的悲剧,我们不能允许它再次发生。要避免类似的事件,需要从多个层面、多个环节入手,形成一个全方位的、常抓不懈的防火安全网。

一、 加强用电安全管理,筑牢第一道防火墙:

老旧线路的排查与更新是重中之重。 医养中心往往存在一定年限,很多内部的电路、电器设备可能已经老化。必须建立定期、科学的电气安全检查制度,由专业、有资质的电工对所有线路、插座、配电箱等进行全面、细致的排查。一旦发现老化、破损、私拉乱接等现象,必须立即停用并更换。不能有丝毫的侥幸心理。
规范电器使用,严禁超负荷用电。 医养中心通常会使用各种医疗设备、生活电器,比如氧气机、呼吸机、电热毯、热水器等。必须严格按照电器说明书使用,严禁私自改装或超负荷连接使用,特别是要关注老旧设备。要对内部的用电负荷进行科学评估,必要时进行线路升级改造,确保安全容量。
定期检查电器设备,消除安全隐患。 不仅仅是线路,所有的电器设备,包括空调、电视、冰箱、热水器等等,都要定期进行检查,看看是否有漏电、过热、短路等情况。清洁设备表面的灰尘堆积也非常重要,有些故障就是由灰尘引起。
鼓励使用安全认证的电器产品。 采购和使用电器时,必须确保是合格产品,有国家强制性认证(CCC认证)标志。要杜绝使用“三无”产品或者来源不明的电器。
完善的消防电源管理。 对于一些关键的医疗设备和消防系统,应确保其有独立的、可靠的消防电源。例如,应急照明、消防水泵等,一旦主电源断电,应能立即切换到备用电源,保证其正常运行。

二、 提升消防安全意识和技能,全员参与防火:

系统的消防安全培训,人人都是消防员。 这不仅仅是对工作人员,也应该涵盖一些有认知能力的住户。培训内容要具体、实用,包括如何识别火灾隐患、如何正确使用灭火器、如何报警、如何组织疏散等。培训不能流于形式,要定期举行演练,让大家熟练掌握各项技能。
明确消防责任制,责任到人。 每一个工作人员都应该清楚自己的消防安全职责。从院长到护理员,都要有相应的消防安全责任。管理层要切实履行监管职责,确保各项消防措施落实到位。
宣传教育要到位,营造安全氛围。 在医养中心内部要张贴醒目的消防安全标语、宣传画。利用各种机会向住户和家属普及消防知识,提醒大家注意用火用电安全。营造一种“人人关注消防,家家安宁幸福”的氛围。

三、 完善消防设施设备,确保关键时刻能用得上:

消防器材的配置和维护至关重要。 灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示标志等消防器材必须按照国家规定配置齐全,并且要定期检查、维护,确保其完好有效。灭火器的压力要合适,消防栓的水压要充足。
自动消防报警系统和自动喷水灭火系统要可靠。 对于医养中心这类场所,应该安装和维护好自动消防报警系统,一旦发生火情,能够及时报警并联动相关设施。自动喷水灭火系统也是重要的灭火手段,要确保其水系统正常、喷头完好。
疏散通道畅通无阻,逃生路线清晰明了。 这是火灾发生时最重要的生命通道。所有的疏散通道、安全出口必须保持畅通,严禁堆放杂物,严禁锁闭。疏散指示标志要清晰、醒目,并且要保证在断电时能够正常发光。要定期检查疏散通道的安全性。

四、 加强日常管理和隐患排查,防患于未然:

建立常态化的安全检查制度。 每天、每周、每月都应该有针对性的安全检查。不只是检查用电,还要检查用火安全(如厨房、吸烟区)、易燃易爆物品的管理等。
关注细节,不放过任何微小隐患。 有时候一个被遗忘的插座、一个老化的电线接头,就可能酿成大祸。检查要细致到每一个角落,每一个细节。
建立完善的应急预案,并定期演练。 针对火灾、地震等突发情况,医养中心必须制定详细的应急预案,包括人员疏散、医疗救助、信息上报等各个环节。预案要具有可操作性,并且要定期组织全员演练,提高应对突发事件的能力。
严格管理易燃易爆物品。 对于一些医用酒精、氧气瓶等,要按照规定进行安全储存和使用,防止意外发生。

五、 强化政府监管和行业自律,形成合力:

消防部门要加大监督检查力度。 消防部门作为消防安全的监管主体,应该对医养中心这类高风险场所加强日常和专项的监督检查,对于存在的火灾隐患要依法依规进行处罚,督促其整改到位。
建立健全相关法律法规和标准。 应该不断完善养老机构消防安全相关的法律法规和技术标准,使其更符合实际需求。
行业协会应发挥指导和监督作用。 养老行业协会可以组织行业内的消防安全培训和交流,推广先进的消防安全管理经验,引导成员单位提高消防安全水平。

这场发生在衡阳的悲剧,不仅仅是电线老化的问题,更是整个社会在关爱老年人生命安全方面存在的一些薄弱环节的集中体现。我们要做的,是将每一次教训都转化为改进的动力,从制度上、技术上、意识上全面加强养老机构的消防安全工作,让每一位老人都能拥有一个安全、祥和的晚年。只有这样,我们才能告慰那些逝去的生命,才能避免同样的悲剧再次上演。

网友意见

user avatar

火灾发生时,最理想的状况是消防灭火设施起到了预计的作用。发现起火点,消防警报响起的同时,喷淋、消防水炮等自动启动灭火,等人反应过来,火已经灭掉了。

第二等理想情况是,火灾发生后,建筑内人员有条不紊的疏散到安全地带,灭火留给专业的消防人员来处理,人员安全了,财产损失点也能勉强接受。

最怕火灾后,人员疏散不出去,或者在疏散过程中被烟熏晕熏死;被因火灾脱落的建筑构件砸伤砸死;被疏散通道内杂物挡住去路,或者疏散门打不开出不去;没有消防指示胡乱跑,跑到死胡同出不来,浪费了宝贵的逃生时间,最后被烟熏死或者烧死等。

该如何避免类似悲剧的发生?我国《建筑设计防火规范》里对各类建筑的防火设计有明确规定,而且很多是强制性条文,不仅设计时要严格遵循(设计完成后,由审图机构对建筑防火进行专项审查),施工竣工验收时,也会严格按照经审核过的设计图纸进行验收。对于人员密集的公共建筑,验收时通常会很严格,消防设施的位置、分布都要严格按照图纸,有些工程施工时存在误差,例如为了图方便或者美观,将消火栓位置偏移几米,都会被要求重新整改,严格按照图纸标注位置施工。

“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼”。

对于疏散不便的老年人、幼儿园等建筑,《建筑设计防火规范》中对这类建筑有更严格的规定,摘抄几条看下。对于老年人聚集的养老中心,对其层数和高度有要求:

第5.3.1A条规定, 独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层。

之所以规定的更为严格,规范做了说明:有关老年人照料设施的建筑高度或层数的要求,既考虑了我国救援能力的有效救援高度,也考虑了老年人照料设施中大部分使用人员行为能力弱的特点。当前,我国消防救援能力的有效救援高度主要为32m 和52m,这种状况短时间内难以改变。老年人照料设施中的大部分人员不仅在疏散时需要他人协助,而且随着建筑高度的增加,竖向疏散人数增加,人员疏散更加困难,疏散时间延长等,不利于确保老年人及时安全逃生。当确需建设建筑高度大于 54m 的建筑时,要在本规范规定的基础上采取更严格的针对性防火技术措施,按照国家有关规定经专项论证确定。 耐火等级低的建筑,其火灾蔓延至整座建筑较快,人员的有效疏散时间和火灾扑救时间短,而老年人行动又较迟缓,故要求此类建筑不应超过2层。

对于老年人聚集的养老中心,对其疏散楼梯间有更高的要求:

5.5.13A条规定, 老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。

疏散楼梯或疏散楼梯间与敞开式外廊相连通,具有较好的防止烟气进入的条件,有利于老年人的安全疏散。封闭楼梯间或防烟楼梯间可为人员疏散提供较安全的疏散环境,有更长的时间可供老年人安全疏散。老年人照料设施要尽量设置与疏散或避难场所直接连通的室外走廊,为老年人在火灾时提供更多的安全疏散路径。 建筑高度的增加会显著影响老年人照料设施内人员的疏散和外部的消防救援,对于建筑高度大于32m的老年人照料设施,要求在室内疏散走道满足人员安全疏散要求的情况下,在外墙部位再增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,以提供更好的疏散、救援条件。

一般来说,一个房子防火性能是否合格,至少体现在以下三个方面:

1. 在火灾发生初期要保证人员能够安全撤离,逃生通道的设置是关键。逃生通道要简短通畅,不能太过曲折,否则在慌乱中很容易迷路,延长逃生时间。

此外,逃生通道还要有明确的路线指示、充足的照明,并能在火灾发生时阻断烟气窜入,保持通道良好的通行环境,这要靠消防设施发挥功效。

2017年6月22日发生的杭州保姆纵火案,由于起火点位于门口,阻断了通往室外的逃生路线,而且屋内排烟能力不足,导致室内人员无法撤离火场。

逃生通道是火灾下人员安全撤离的生命通道,需要时刻保持畅通,楼梯间堆积的杂物,会影响逃生时间。

2. 火灾持续期间,结构能够保持稳定不倒塌,为灭火工作提供必要的时间。如果房屋耐火性能太差,在救火过程中发生垮塌,会耽误灭火工作,甚至会发生人身伤害。

3. 火灾后要易于修复,修复费用和修复时间均可接受,否则社会、经济影响太大,无法实现人民群众对美好生活的向往。

要满足上述3点,需要承重构件具备相应的耐火能力。我国《建筑设计防火规范》将民用建筑的耐火等级分为四级,其中一级要求最高,对构件的耐火时间(小时)要求如下:

对于养老类建筑、幼儿园类建筑,由于里面人员在火灾发生时的更难于疏散,因此最重要的不仅是消防设施完善,更重要的是消除火灾隐患,电路老化、过载等容易引发火灾的隐患,更应该常巡查。我国对数据机房的电路是否能正常工作有着检验措施,例如对数据机房会进行过载、断电等检查,看其能否应付以外情况。对人员密集的公共场所,特别是养老、幼儿园等建筑,还没有形成定期检测的制度,其实也可以参考数据机房的检测方法,定期对这类建筑进行检测,检验电路是否有老化、室内电气是否超出了电路设计、电路抗过载能力如何。

把功夫用到平时,就会大幅消除火灾隐患,收养老金费,应拿出一部分养老费来做这些日常安全巡检工作,而不是想着如何挥霍或者卷款跑掉。

类似的话题

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2025 tinynews.org All Rights Reserved. 百科问答小站 版权所有